Tout d’abord BONNE ANNEE 2024 à toute la communauté.
J’ai installé 3 fin de course mécaniques (classiques) de type NO. Dans GRBL $5=0.
J’utilise OpenBuilds Control.
Voilà ce que j’observe, supposons sur l’axe X : c’est pareil pour les 3 axes
Déplacement en X- jusqu’à contact
Dès que le chariot entre en contact avec le FdC, (contact passe de NO à NF), arrêt de la course en X et Alarme déclenchée. Je déverrouille l’Alarme. Jusque là comportement normal.
Je fais un déplacement X+
l’ alarme se réenclenche (après un déplacement X+ de = 0,15 à 0,20 mm) Cette distance correspond au changement d’état NF à NO.
Déverouillage alarme
Déplacement en X+ et tout devient normal.
Question pourquoi dois je déverrouiller au 2ème changement d’état (NF vers NO). Comment l’inhiber: dans les paramètres GRBL?
Merci de votre aide
Bonjour et bonne année également !
Lors du retour, Grbl voit que le contact est toujours actif donc reverrouille. C’est un peu embêtant, mais normalement ça n’arrive pas trop souvent. ^^
Lors d’un homing il est possible de régler la distance de retrait ($27) pour sortir l’axe de la zone de l’interrupteur, mais je ne crois pas que ce soit possible lors d’un dépassement des limites vu que la machine est verrouillée immédiatement.
Merci pour cette réponse . Je vais regarder du coté du Homing comment ça se comporte.
Mais est ce que d’autres utilisateurs observent le même phénomène?
Lors du Homing il y a bien retrait.
Encore merci.